Такие ограничители перенапряжения представляют собой один конструктивный элемент с нелинейным сопротивлением. Число полупроводниковых дисков в них набирается в соответствии с категорией защищаемой электроустановки. В зависимости от количества и типа осаживающейся на поверхности пыли и засорителей, одноколонковые ОПН подразделяются по классам от II до IV согласно градуировке ГОСТ 9920.

При отсутствии избыточного напряжения сопротивление прибора достигает несколько десятков МОм, что приближает его к изоляторам.

В этом случае пропускная способность ограничителя при прямоугольном импульсе тока (I 2000 МКС) должна быть не менее 250 А. Допустимые (выдерживаемые) кратности коммутационных и грозовых перенапряжений электрических машин приведены в таблице 3. Где W1 — наибольшая энергия, рассеиваемая ограничителем в одном цикле гашение — зажигание (гашение в ноль тока промышленной частоты и повторное зажигание в момент максимума восстанавливающегося напряжения на поврежденной фазе).

Предельное верхнее значение температуры окружающей среды – плюс 45°С, опн 6 ухл1 нижнее – минус 60°С. Ограничители перенапряжения из полимерных материалов превосходят фарфоровые по взрывобезопасности, разрядным, электрическим характеристикам. В сочетании с доступной ценой становятся оптимальным вариантом защиты оборудования. Рабочее положение ограничителей перенапряжения ОПНп - опн 6 ухл1/7, 2/10/1 УХЛ1 вертикальное. Тщательный выбор материалов для изготовления позволяет ограничителям перенапряжений, которые поставляет наша компания, долгое время надежно защищать от перенапряжений Ваше оборудование.

LРВ — расстояние от защищаемого оборудования до вентильного разрядника, нормируемое ПУЭ, в м. Удельная энергоемкость определена при подаче одного прямоугольного импульса тока с амплитудой, указанной в данной таблице. Номинальному разрядному току 10 кА соответствует 1, 2 и 3 классы по пропускной способности, номинальному разрядному току 20 кА — 4 и 5 классы по пропускной способности. Представляют собой колонку варисторов, прижатую к боковой поверхности стеклопластиковой трубы, расположенной внутри фарфоровой покрышки. Получили большое распространение среди защитных средств, но, в последнее время мало пользуются спросом в связи с появлением ОПН с полимерной покрышкой.

Для подключения отдельных потребителей, в том числе для линейных ответвлений, может использоваться СИП с фазной жилой сечением не менее 16 мм2.

Ограничитель перенапряжения ОПН-П - 0, 22 УХЛ1 предназначен для работы в сети 220 В, класс пропускной способности ограничителя – первый (1).

При номинальном режиме работы токи, протекаемые через варистор, не превышают долей миллиампера, а в случае перенапряжения достигают сотен и тысяч ампер.

При возникновении волн перенапряжения сопротивление варисторов изменятся на несколько порядков (от мегомов до десятков Ом) с соответствующим возрастанием тока от миллиампер при воздействии рабочего напряжения до тысяч ампер при воздействии волны перенапряжения. В номинальном режиме, когда в сети нет перенапряжения, сопротивление аппарата составляет несколько десятков МОм. Фактически это означает, что ограничитель опн 10, с электрической точки зрения, является, изолятором.